在一个配电柜内,二次插件里面有4对干接点和220V电源线,但是在两端端子侧干接点的位置测到40V~90V的电压???两个端子排之间距离不超过2米,请教220V会产生这么高的感应电么?有什么办法消除?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1575026260306

    把4对干接点的导线更换成屏蔽电缆,屏蔽层接地,便可解决此问题!

    2019-11-29 19:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • 基舞
    基舞 板凳
    sjashj 发表于 2016-4-21 11:21 在干接点的一段加一个消谐器看看!我们以前遇到过同样的问题,按此方法解决了!好 我去试试 谢啦