土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 控缆跟三相电源220V同管产生90V的感应电??

控缆跟三相电源220V同管产生90V的感应电??

发布于:2016-04-18 11:53:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在一个配电柜内,二次插件里面有4对干接点和220V电源线,但是在两端端子侧干接点的位置测到40V~90V的电压???两个端子排之间距离不超过2米,请教220V会产生这么高的感应电么?有什么办法消除?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1575026260306

    把4对干接点的导线更换成屏蔽电缆,屏蔽层接地,便可解决此问题!

    2019-11-29 19:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • 基舞
    基舞 板凳
    sjashj 发表于 2016-4-21 11:21 在干接点的一段加一个消谐器看看!我们以前遇到过同样的问题,按此方法解决了!好 我去试试 谢啦
    2016-04-21 15:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求大神帮忙注册码

ID:D6RADBVJ1 求注册码,哪位大神帮忙

回帖成功

经验值 +10