发布于:2016-04-18 10:11:18
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
问:静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)?
答:静水压是指管道内水处于静止状态时的压力,而动压力是指某处水流在外泄时该处的压力。动压力=静压力-该处的总水头损失。
问:技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那动水压岂不是很大?
答:在伯努力方程里边,某一位置,相对于某一基准的z称为位置压头, u2/2g是动压头,p/2g是静压头。全压=动压+静压。计算按公式算,动水压增大是因为静水压的转化,正常。水头损失是通过这个位置的压力损失/能量损失,也可以计算,他表示的是通过前后位置(断面)的损失,应该等于两个位置(断面)的位置压头+动压头+静压头之差值。当然,位置压头,动压头,静压头一可以实测。 总压=动压头+静压头+位置压头
问:对你的公式不理解:如果有一个水箱高100米,在高10米处有一个消火栓,你能说以下它的动压和静压是多少吗?
答:根据伯努利方程: Z1+P1/γ+α1V12/2g= Z2+P2/γ+α2V22/2g+H
Z:位置水头
P/γ:静压水头
V2/2g:动压水头
H:损失水头 问:伯努利方程不错,但规范要求动压大于50米时,要设减压装备,计算以下此时的流速要多大。看来规范要求动压大于50米不对了吗?
答:水箱高100m,10m高处静压是0.9MPa.>0.8应该分区.动压大于50m不好控制水枪,要减压没错啊.15m左右的水头就可以保证10m的充实水柱了. 水箱高100m ,10m高喷口处流量Q=0.82*3.14*0.019*0.019/4*√2*9.8*90=9.76L/s,流速34.4m/s.动压60.5m,静压29.5m.
问:公式中90不对吧 怎么不要减去管损 还有你的60.5和29.5 是怎么分配出来的 请赐教!
答:静压没有水头损失.V*V/2g=P动
问:水箱高100m,10m高处静压是0.9MPa.>0.8应该分区.动压大于50m不好控制水枪,要减压没错啊.15m左右的水头就可以保证10m的充实水柱了. 水箱高100m ,10m高喷口处流量Q=0.82*3.14*0.019*0.019/4*√2*9.8*90=9.76L/s,流速34.4m/s.动压60.5m,静压29.5m。 那么前面的水箱高100m,10m高处静压是0.9MPa和后面的动压60.5m,静压29.5m是什么关系,怎么会出现两个静压值。
答:前面是消火栓关闭的时候,后面是消火栓打开的时候。从水力学的观点,严格的讲V2/2g是动力势能而不是动压力。在建规和高规中都没有提到动压力,而是消火栓栓口处的出水压力,动压是一个误解。建规第8.6.2、三和高规7.4.6.5条:、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。
答:Pa是压强单位
出水压力大于0.5MPa就是动压大于0.5MPa
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报