大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言
,
言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■
4.4.3-4
b
高、低轴压比破坏形态
低轴压比墙出现受拉裂缝在前,受拉端纵筋先屈服,受压区砼后压碎及受压端纵筋后压屈,有较多的斜烈缝,开展充分。而高轴压比墙是压区砼被压碎及受压端纵筋压屈在先,破坏前才出现受拉裂缝,裂缝还未充分展开,即脆性破坏。
低轴压比墙屈服后位移及延性增大,高轴压比墙达到承载力极限后,承载力迅速降低,延性及位移小。
由上可得,低轴压比墙有良好的耗能能力,高轴压比墙的耗能能力较差。
为达到剪力墙的延性要求,应限制剪力墙的轴压比《高》7.2.13。而一般情况下墙肢的底部是最可能屈服的部位,因此也是限制轴压比的部位。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报