我遇到了一个问题就是采暖系统需要串12组每组17片(128w/片)这样可以吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zjy0094
    zjy0094 沙发
    我觉得不好,要看规范,而且,将来我估计要做大回水.不能是小回水
    2005-03-06 12:04:06

    回复 举报
    赞同0
  • microsoftabc
    microsoftabc 板凳
    这个问题应该不难的,你记不记得以前的老供热系统,一个立管多的带12组还没有问题,所以我认为是没有问题的。从技术上说,连接多少这不是说一说的事,要计算才可以,书上的只是理论上的事。你的供热系统的供回水的压差为多少现在一点都不知道,如果你想这样连接的话一是从实际的经验来看是没有问题的;二是从理论上说是要验算的。个人观点仅供参考!!