请问,各位老总!小弟关于牵引施工时,有几个问题:
1、牵引管时,管材质能否采用热镀锌钢管。若不能,在车行道下采用pe管是否可行?
2、牵引管施工时,其距离通车是多少米?
3、普通的电信井能否做牵引施工?


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jk_duan888
    jk_duan888 沙发

    1、牵引管时,管材质能否采用热镀锌钢管。若不能,在车行道下采用pe管是否可行?
    回复:顶管施工时,管材一般不采用热镀锌管,通常采用MPP 管或PE管。
    2、牵引管施工时,其距离通车是多少米?
    回复:顶管施工距离没有具体要求,应结合管材壁厚、井间距要求等,当然尽可能短。
    3、普通的电信井能否做牵引施工?
    回复:一般先顶管,后做井。
    2017-04-26 09:18:26

    回复 举报