新接一个商住楼,6层,一二层为商铺,三~六层为住宅,一层不到400平方,二层以上300平方多点,是否需要每层设室内消火栓?
若设消火栓,设置干式消火栓是否可行?
不设室内消火栓,仅一二层设消防软盘卷是否可行?
发布于
2016-04-15 17:26:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hyh026
商住楼属于公共建筑,15米以上都要设室内消火栓,任一层都要设消火栓。压力不够消防压力,或不满足两路水源都要设消防水箱水箱及泵房
2016-04-27 09:08:27
来自 PC
评论
举报
神话殒落
对了,建筑高度没有超过21米:P