阅读下一篇
关于备自投功能问题的一些交流单母线分段系统,两段进线一个母联,如果要求有母联备自投功能,母联备自投的判断条件应该考虑些什么?本人认为:进线1、2工作,母联处分位,当进线2进线电源失电,此时进线2必须处合位,母联备自投装置检测到进线2失压断流,进线2开关处合位,起动备自投功能,跳进线2开关,合母联开关。当进线1失电,同理跳1合母联。请问是否正确,是否还有其它判断条件?如手动、遥控、故障等因素引起的跳闸,当前故障段开关已处分位,故直接就不满足备自投条件,无法起动备自投功能,无需引手动、遥控、故障等再去闭锁备自投装置了。请问此观点是否正确。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
帮你顶!
回复 举报