第一张图是进线柜,合DZ3,DXN线圈带了电,才能检测一次是否有电,如果一次有电DXN常闭触点就断开,本柜和PT柜的柜门就能打开了?
谁能完整的说下动作原理。
还有第二张图是变压器出线柜,网门跳闸回路,门一旦打开接通限位开关,断路器就跳闸。
网门闭锁回路,中间接了个BLP连接片,这样不是短路了吗,构成回路23-1-2-24?
实在看不懂网门闭锁回路要表达的什么意思?0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
请教下火灾消防24V电源的压降该怎么计算最近在施工现场听施工的说--高层住宅中,我们设计院设计的消防系统电源根本不能满足压降要求,基本都需要在楼层设置一个24v的电源箱。我想试着算一算地下室到高层住宅的顶层压降到底有多大,请教下各位该怎么算。 配三上的,U=I×ρ×L/S这个公式该如何使用,还请各位前辈能具体一点举例,感谢.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句如图:一次无电时,如果电磁锁线圈得电,开闭动作这知道吧,这时候电磁锁是可以SB手动打开的。当PT一次带电带电显示器亮时,说明一次得电,这时候电磁锁线圈动作,使闭锁回路断开,使电磁锁失电,强制闭锁,此时打不开电磁锁。
网门的那个连接片,在运行时是切除的,只在检修调试时候使用,防止误合闸。就算是一直投入也不会短路,只是断路器分闸回路一直处于闭合而已,就是说一直合不上断路器。
二次原理看来没有好好学,可以加高低压成套技术交流 204574413来一起探讨。
回复 举报
回复 举报