土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 多层地下室施工怎么进行沉降观测?

多层地下室施工怎么进行沉降观测?

发布于:2016-04-14 16:10:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
4层地下室,地下室外墙几乎贴红线了,基坑与外墙只够最基本的施工空间。

在这种情况下,怎么进行沉降观测?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dengken205
    dengken205 沙发
    甲方施工员 发表于 2016-4-15 08:42 多做几个基准点 用全站照 找差一个是误差太大,二是地下做好2层后,下面就啥都看不清了,也看不到吧。还要加上换撑构件的各种遮挡。
    2016-04-15 09:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • 甲方施工员
    多做几个基准点 用全站照 找差
    2016-04-15 08:42:15

    回复 举报
    赞同0