土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂吸收式制冷机组腔体清洗技术

溴化锂吸收式制冷机组腔体清洗技术

发布于:2016-04-14 14:42:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
编者按:本文根据清洗工作实践,进行非常有价值的探讨,系统介绍了溴化锂吸收式制冷机组腔体内部垢物的组成,化学清洗药剂的选择及所应探讨的问题。
  一.前言
  溴化锂吸收式制冷(热)机组是一种以蒸汽、热水、燃油、燃气和各种余热为热源,制取冷水或热水的节电型制冷设备。具有耗电少、噪音低、运行平稳、能量调节范围广、自动化程度高、安装、维护、操作简单等特点,在利用地势能源与余热方面有显著的节能效果。另外,它还有对环境无污染,对大气臭氧层无损坏作用的独特优势。因而,广泛用于纺织、化工、医药、冶金、机械制造石油等行业及宾馆等各种公共建筑中。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • chailang311
    chailang311 沙发
    学习下,比较实用的,谢谢分享
    2017-04-21 09:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • frank_6681
    frank_6681 板凳

    感谢楼主分享
    2017-04-20 21:26:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双螺杆压缩机常见故障排除指南

1、故障现象:机组排气温度高(超过100度)机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半); 油冷却器脏; 油过滤器芯堵塞; 温控阀故障(元件坏); 断油电磁阀未得电或线圈损坏; 断油电磁阀膜片破裂或老化; 风扇电机故障; 冷却风扇损坏; 排风管道不畅通或排风阻力(背压)大; 环境温度超过所规定的范围(38°C 或 46°C); 温度传感器故障(Intellisys控制机组); 压力表是否故障(继电器控制机组)。

回帖成功

经验值 +10