本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-14 10:48 编辑
很多基坑设计朋友向我们询问了是否可以使用GEO5进行重力式水泥墙设计验算,答案当然是肯定的。今天小编就给大家介绍一下
如何使用「重力式挡土墙设计模块」进行重力式水泥土墙的设计验算。
重力式水泥土墙是利用水泥材料为固化剂,采用特殊的拌合机械在地基土中就地将原状土和固化剂强制拌合,经过一系列的物理化学反应而形成具有一定强度、整体性和水稳定性的加固土圆柱体。将其相互搭接,连续成桩,形成具有一定强度和整体结构的重力式水泥墙,用以保证基坑边坡的稳定。
由于其材料强度比较低,主要是靠墙体的自重平衡墙后的土压力,因此常视其为重力式挡土支护。这样便完全可以使用GEO5「重力式挡土墙设计」模块来进行相关设计和验算。
重力式水泥土墙较适用于软土地区,如淤泥质土、含水量较高的黏土、粉质黏土、粉质土等。对以上各类土基坑深度不宜超过
6m;对于非软土基坑挖深可达
10m,最深可达
18m。
已知某基坑设计深度为6m,地下水埋深3m,拟采用重力式水泥土墙支挡方案。这里我们首先要确定重力式水泥土墙的嵌固深度,一般根据整体稳定性条件来确定最小嵌固深度。我们可以在GEO5「深基坑支护结构设计」模块中分析得到嵌固深度建议值,然后再根据整体稳定性计算结果来判断初定嵌固深度是否满足设计要求。
打开「深基坑支护结构设计」模块,添加并指定好岩土材料后,在【尺寸】界面中设置基坑深度为6m,在【地下水】界面中设置支护结构前后的地下水位分别为7m和3m。
图1 地下水设置
所有设置完成以后,点击【分析】,在分析界面中点击分析按钮,可以得到支护结构长度、锚固深度以及弯矩、剪力等计算结果。从而便确定了水泥土墙嵌固深度的建议值。
图2 嵌固深度计算结果
得到水泥土墙的嵌固深度后,还需要确定水泥土墙体宽度。理论和实践证明,与传统的重力式挡土墙不同,基坑支护重力式挡土墙主要受抗倾覆条件控制,所以水泥土墙体宽度一般是根据抗倾覆极限平衡条件来确定。这里可以先根据经验确定一个计算宽度,随后再根据抗倾覆验算来判断此宽度是非满足设计要求。工程实践表明,重力式水泥土墙初步结构宽度宜为开挖深度的0.4~0.8倍,在这个范围内一般能够满足工程要求,而且也比较经济合理。所以这里可以取基坑深度的一半作为墙体宽度,即3m。
打开「重力式挡土墙设计」模块,在【墙身截面尺寸】界面中,选择自定义墙体截面,通过添加点坐标定义重力式水泥土墙截面形状。
图3 定义墙身截面形状
进入【材料】界面,在墙身重度中输入水泥土墙重度,结构材料选择为“混凝土”,在混凝土设置面板中点击自定义按钮,在弹出的材料编辑窗口中输入水泥土的抗压强度和抗拉强度标准值。
图4 墙体材料设置
接着分别在【剖面土层】、【岩土材料】和【指定材料】界面中划分地层、添加岩土材料并将材料指定给各自对应的地层。
图5 指定岩土材料
未完待续……
关注
GEO5
官方微信公众号
“GEO5
岩土设计
”
,关注更多
GEO5
使用技巧和计算理论
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报