土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于《混凝土结构设计规范》抗疲劳验算6.7.5条应力幅的疑问

关于《混凝土结构设计规范》抗疲劳验算6.7.5条应力幅的疑问

发布于:2016-04-13 23:09:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6.7.5.2指出,当Mmin与Mmax方向相反时,公式6.7.5-3中的相关系数应以截面相反位置的系数代替。6.7.6.3中指出当两个弯矩相反时,受压区位置分别在该截面的上侧和下侧。
那么问题来了,假设两个M方向相反,假设Mmax作用下截面下部受拉,那么Mmin作用下截面上部受拉,也就意味着公式6.7.5-3计算的是上部受拉区纵筋的拉应力,公式6.7.5-4计算的是下部受拉区纵筋的拉应力,那么代入至6.7.5-2就不对劲了,不符合应力幅的概念。请高手指点!!

M作用相反,受压区位置不同.png


两个M作用相反,参数改变.png


应力幅概念.png


应力幅计算.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 陌上等待
    陌上等待 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-04-21 15:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • 兔斯基
    兔斯基 板凳
    学习路过,谢谢楼主分享
    2016-04-20 08:42:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助结构大师,指点指点。急,在线等。

情况是这样子的,家里要盖房子,然后自己画了个图。现在施工队已经放线了。但是父母看人家放完线后觉得,客厅的跨度比较大,觉得不安全,说要在客厅中间加设一条梁。我觉得在客厅中间加了梁非常不好看,不同意加。觉得结构安全应该没有问题。但是说实话,我自己不是搞结构设计的。施工队很快就要施工了,所以就想向各位大师救助一下。帮我配一下筋。谢谢了

回帖成功

经验值 +10