土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序电流保护应用在什么场合?

零序电流保护应用在什么场合?

发布于:2004-12-14 10:31:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
零序电流保护应用在什么场合?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccxxjj
    ccxxjj 沙发
    <<低压配电设计规范>>GB50054-1995第4.4.10条之2.在三相四线制配电线路中,当过流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;
    抄录 第4.4.7条的内容如下:
    4.4.7相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:
    1.配电线路或仅供给固定用电设备的端末线路,不宜大于5S;
    2.供电给手握式电气设备和移动式电气设备的端末线路或插座回路,不应大于0.4S.
    一般对供电给手握式电气设备和移动式电气设备的端末线路或插座回路用了漏电开关,就不要零序电流保护.
    但对配电线路或仅供给固定用电设备的末端线路接地故障能否在不大于5S的时间内切断的问题倒是一个电气设计中大多没任真对待的一个问题,要算单相接地短路电流啊!
    2004-12-14 14:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • leon_sncn
    leon_sncn 板凳
    摘自《技术措施》
    “1、当变压器利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应在变压器中性线上装设零序过电流保护。
    2、高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护。
    3、400KVA及以上,线圈为星形-星形联结低压侧中性点直接接地的变压器,低压侧单相接地短路保护应选择接于低压侧中性线上的零序电流保护,保护装置应带时限动作与跳闸。
    4、6~10KV线路的单相接地故障的保护,对有条件安装零序电流互感器的线路,采用零序电流保护装置。”

    摘自(你的博客网)
    “什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
    答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:①系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;②Y/△接线降压变压器,△侧以后的接地故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。

    简述方向零序电流保护特点和在接地保护中的作用?
    答:方向零序电流保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式电流方向保护装置,在我国大电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了方向零序电流保护装置,作为基本保护。电力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电力网中,线路接地故障占线路全部故障的80%~90%,方向零序电流保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正确动作率最高的保护之一。方向零序电流保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小,运行维护方便、正确动作率高等一系列优点。

    零序电流保护有什么优点?
    答:答:带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: 1、结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 2、整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 3、在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 4、保护反应零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 5、保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。

    零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?
    答:采用三相重合闸或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用两个第一段组成的四段式保护。
      灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的。其动作电流小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时,如其他相再发生故障,则必须等重合闸重合以后,靠重合闸后加速跳闸。使跳闸时间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸。故增设一套不灵敏一段保护。
      不灵敏一段是按躲过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流整定的,其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流,两者都是瞬时动作的

    接地距离保护有什么优点?
    答:接地距离保护的最大优点是::瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路的一、二段保护。
      对短线路说来,一种可行的接地保护方式,是用接地距离保护一、二段再辅之以完整的零序电流保护。两种保护各自配合整定,各司其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。

    多段式零序电流保护逐级配合的原则是什么?不遵守逐级配合原则的后果是什么?
    答:相邻保护逐级配合的原则是要求相邻保护在灵敏度和动作时间上均能相互配合,在上、下两级保护的动作特性之间,不允许出现任何交错点,并应留有一定裕度。实践证明,逐级配合的原则是保证电网保护有选择性动作的重要原则,否则就难免会出现保护越级跳闸,造成电网事故扩大的严重后果。 ”
    2004-12-14 11:36:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问盘管的群控如何实现?

现在有一个大型办公室,为了方便,想用一个风机盘管控制器控制屋里的4个盘管,不知道应该如何实现最好?把4个盘管并联到开关上可不可以?

回帖成功

经验值 +10