大侠们,我公司有想法将更衣室改成净化车间,目前状况更衣室面积:130平方,高:2.9米,地面有1.6米架空高架地板,原有更衣室有一台恒温恒湿吊顶风柜,风量:6000CHM,制冷量:51KW,制热量:暂时不记得,全压:375pa,采取是吊顶风柜通过风管和百叶直接送风。现改为万级车间(温度:22+-3度,湿度:40+-70%),将来会摆放6台烤箱(功率:17KW),烤箱设备会做排热抽风。我个人计算:万级车间按照换气30次计算净化风量:12000CHM,则FFU增加6台,冷负荷计算:系统冷负荷+新风冷负荷约114KW,6台排热量5000CHM。能否我在增加63KW*1.2制冷量的恒温恒湿的吊顶空调即可。补充:回风柱会做
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
seellyy
沙发
感觉做的好复杂,又是FFU,又是空调的
2016-05-12 15:05:12
赞同0
-
qq_1463023406249
板凳
达到万级加4*4的FFU6台没问题,其他不懂
2016-05-12 13:36:12
赞同0
加载更多回复 举报