土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 一体化预制泵站设计选型注意事项

一体化预制泵站设计选型注意事项

发布于:2016-04-13 14:44:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]

一体化预制泵站设计选型注意事项


A、排放介质

就是排的是什么水,雨水?污水?雨污水?

污水分为 市政污水

生活污水

市政污水通常前段加设有化粪池进行预处理,所以预制泵站的进水口位置可以不加设粉碎格栅,设置一个简单的提篮格栅就可以满足

生活污水一般情况下没有经过化粪池的预处理,设计的时候通常会考虑加设粉碎格栅,对泵站内部的污物进行粉碎后再排放


B、放置地点状况

主要看地下水文情况,土壤是否干燥,泵站上面是否需要承重


  • 针对有过量地下水的情况,筒体设计选型时高度不宜过高,如:贵州铜仁一体化污水泵站,放置于河边。采用倒挂井的安装方式
    (贵州铜仁一体化污水泵站,设计规格型号:FYPS-3000-115-3,进水口位于地下深9米处,地下水丰富,不能大开挖)



  • 放置于马路下的预制泵站,路面可通车
    如:湖北十堰污水一体化泵站
    (泵站放置于竹山县政府前门的马路中央,路面可以继续通车,针对这种特殊的情况,需要进行结构包层设计,需要)





C、排水流量

根据流量大小来选择预制泵站的筒体规格,需要用直径多少的筒体可以满足


D、扬程

水泵的扬程,

水泵扬程由筒体内部的扬程和外部扬程两部分组成,


E、来水管径以及管底标高、

F、出水管径以及管底标高、

G、地面标高。