以下均为R410A涡旋机风冷直接蒸发机组1、环境35℃,回风35℃/湿度40%,机组运行过冷4.5°,吸气过热8°。蒸发温度12.5°,冷凝45.9°,排气62.7°。从这些参数看,机组设计是否有问题?感觉排气过热似乎有点小,蒸发压力似乎有点高…调试各种工况,排气过热均不到20°,蒸发压力随着回风温度到45左右时能到13.5bar左右的表压…2、另一台机,也是空调设计工况,然而运行时,压缩机和蒸发器直接冻住了…化掉沟,重新开机一小时,压缩机和蒸发器有挂霜…运行参数排气压力约24bar,送回风温度也和其他正常机组差不多…领导分析:可能是冷媒加多了…请各位前辈一起来分析分析!如果后续有结论我也会写出来参考。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
yuer1423
沙发
我是来学习的
2016-05-11 10:19:11
赞同0
-
荣昌制冷
板凳
断的风筝线 发表于 2016-4-28 10:53 中间出了段时间差,没及时回复各位多谢各位的讨论虽然,还没有什么具体结论,也与各位一起分享下吧蒸发器如果小了,那蒸发压力会更低,而不会偏高,同时吸气和排气过热度都会更大。