土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】关于R410A涡旋机风冷直接蒸发机组问题

【请教】关于R410A涡旋机风冷直接蒸发机组问题

发布于:2016-04-13 08:58:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
以下均为R410A涡旋机风冷直接蒸发机组1、环境35℃,回风35℃/湿度40%,机组运行过冷4.5°,吸气过热8°。蒸发温度12.5°,冷凝45.9°,排气62.7°。从这些参数看,机组设计是否有问题?感觉排气过热似乎有点小,蒸发压力似乎有点高…调试各种工况,排气过热均不到20°,蒸发压力随着回风温度到45左右时能到13.5bar左右的表压…2、另一台机,也是空调设计工况,然而运行时,压缩机和蒸发器直接冻住了…化掉沟,重新开机一小时,压缩机和蒸发器有挂霜…运行参数排气压力约24bar,送回风温度也和其他正常机组差不多…领导分析:可能是冷媒加多了…请各位前辈一起来分析分析!如果后续有结论我也会写出来参考。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yuer1423
    yuer1423 沙发
    我是来学习的
    2016-05-11 10:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    断的风筝线 发表于 2016-4-28 10:53 中间出了段时间差,没及时回复各位多谢各位的讨论虽然,还没有什么具体结论,也与各位一起分享下吧蒸发器如果小了,那蒸发压力会更低,而不会偏高,同时吸气和排气过热度都会更大。
    2016-04-28 11:06:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多