请教:消防水泵控制柜需要单独配巡检柜吗?以前一直都是控制柜自带巡检功能即能通过消防验收,现在为何图纸都设计单独的巡检柜了呢?是新规范要求的吗?有没有什么依据?

全部回答(8 )

  • 上海豪巍电气
    按GB16806标准要求,单独的巡检柜只能巡检相同功率的水泵,但是,设计院对GB50974标准比较熟,要求低速巡检,目前比较流行的办法是采用一台巡检柜,但是是不符合标准要求的,虽然现在验收还没有那么严,以后,肯定不行。
    2018-12-14 12:23:14 来自 PC 评论 举报
  • 建筑电气

    这是设计规范吗?