金属喷涂后,通过烘箱烘干,在喷涂件出口,有废气排出,请问这个废气的排风管设计风速多少?一般我们的废气收集风管风速在15~20m/s,但烘干废气的风速应该不会这么大,因为太大会把热量带走,太小废气会逸出,请有相关经验的朋友告知,谢谢!
  • cof1512526137696
    一般这种情况12~14m/s
    2017-12-06 16:00:06