当框架梁下部部分纵向钢筋不伸入支座时,钢筋距柱边0.Ln(详11G101-1P87),框架梁梁端出现塑性铰,此时未伸入支座的钢筋的锚固要求还能满足吗?还能继续承受拉力吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • agassi06
    agassi06 沙发

    这个跟抗不抗震没什么直接关系,部分底筋不深入支座最直接的原因是有些框架梁支座位置钢筋太密集,混凝土浇筑很不方便,施工不方便浇筑不密实的可能性就会加大,节点锚固区就没有保障,框架梁底筋部分支座外截断原理上说更容易实现“强柱弱梁“的抗震理念,节省钢筋。但是梁底钢筋支座外截断是要以满座受力计算和构造要求为前提的,也就是只能截断“多余部分”。

    2019-08-05 09:04:05

    回复 举报
    赞同0
  • 冬果果
    冬果果 板凳

    未伸入支座的钢筋肯定不能满足要求啊。不伸入支座的前提是能保证两端出现塑性铰,拉力是上皮钢筋受力啊