正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
这个跟抗不抗震没什么直接关系,部分底筋不深入支座最直接的原因是有些框架梁支座位置钢筋太密集,混凝土浇筑很不方便,施工不方便浇筑不密实的可能性就会加大,节点锚固区就没有保障,框架梁底筋部分支座外截断原理上说更容易实现“强柱弱梁“的抗震理念,节省钢筋。但是梁底钢筋支座外截断是要以满座受力计算和构造要求为前提的,也就是只能截断“多余部分”。
未伸入支座的钢筋肯定不能满足要求啊。不伸入支座的前提是能保证两端出现塑性铰,拉力是上皮钢筋受力啊
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
如题,近期在做一个剪力墙结构,第一次使用tssd生成,怎么会有这种情况?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句这个跟抗不抗震没什么直接关系,部分底筋不深入支座最直接的原因是有些框架梁支座位置钢筋太密集,混凝土浇筑很不方便,施工不方便浇筑不密实的可能性就会加大,节点锚固区就没有保障,框架梁底筋部分支座外截断原理上说更容易实现“强柱弱梁“的抗震理念,节省钢筋。但是梁底钢筋支座外截断是要以满座受力计算和构造要求为前提的,也就是只能截断“多余部分”。
回复 举报
未伸入支座的钢筋肯定不能满足要求啊。不伸入支座的前提是能保证两端出现塑性铰,拉力是上皮钢筋受力啊
回复 举报