土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁下部部分纵向钢筋不伸入支座

框架梁下部部分纵向钢筋不伸入支座

发布于:2016-04-12 11:14:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当框架梁下部部分纵向钢筋不伸入支座时,钢筋距柱边0.Ln(详11G101-1P87),框架梁梁端出现塑性铰,此时未伸入支座的钢筋的锚固要求还能满足吗?还能继续承受拉力吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • agassi06
    agassi06 沙发

    这个跟抗不抗震没什么直接关系,部分底筋不深入支座最直接的原因是有些框架梁支座位置钢筋太密集,混凝土浇筑很不方便,施工不方便浇筑不密实的可能性就会加大,节点锚固区就没有保障,框架梁底筋部分支座外截断原理上说更容易实现“强柱弱梁“的抗震理念,节省钢筋。但是梁底钢筋支座外截断是要以满座受力计算和构造要求为前提的,也就是只能截断“多余部分”。

    2019-08-05 09:04:05

    回复 举报
    赞同0
  • 冬果果
    冬果果 板凳

    未伸入支座的钢筋肯定不能满足要求啊。不伸入支座的前提是能保证两端出现塑性铰,拉力是上皮钢筋受力啊

    2017-12-20 14:24:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙结构用tssd2015生成构造边缘构件时为何出现部分约束边缘构件

如题,近期在做一个剪力墙结构,第一次使用tssd生成,怎么会有这种情况?

回帖成功

经验值 +10