关于配电室内部接地问题

发布于:2016-04-12 02:15:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。
现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?
正确的处理方式是什么?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    攻城师95551 发表于 2016-4-15 16:44 建议还是做上……那么你做上往哪里接?没有金属构件,你做等电位有用吗?