土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如果按照规范要求没有必要设置没有火灾自动报警系统的工程,却安装了常开防火门,...

如果按照规范要求没有必要设置没有火灾自动报警系统的工程,却安装了常开防火门,...

发布于:2016-04-11 21:52:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如果按照规范要求没有必要设置没有火灾自动报警系统的工程,却安装了常开防火门,如何实现联动呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-09-27 08:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • xuyq
    xuyq 板凳
    楼主,这个问题最后是如何解决的
    2017-09-22 14:36:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求::避雷引下线的做法?

很多图纸上都会注明,利用柱子内两个不小于12或者16的钢筋作为引下线,我这里想问的是引下线的做法具体是怎么样的?我说两种做法,你们看对不对?我这里说的引下线或者引上线是在标准层的做法。第一,柱子内的两个钢筋从与基础的接地连接开始,中间不进行任何的跨接,也就是说两根钢筋中间不互相焊接,只是作为两根单独的钢筋,从下到上。第二种做法:两根被确定为引下线的钢筋互相焊接(用不小于10的圆钢),然后再分别与柱子内的其他主筋焊接最后等于是这三根钢筋形成三角形的闭合通路。个人认为这才是引下点的正确做法。再重申,这里说的是标准层的引下点的做法。

回帖成功

经验值 +10