土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾自动报警系统的电线电缆问题

火灾自动报警系统的电线电缆问题

发布于:2016-04-11 15:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个问题,消防规范上说 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013, 11.2.2 条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么?
请教一下各位前辈

QQ图片20160411150957.png

全部回复(33)

只看楼主 我来说两句
  • zsx.727
    zsx.727 沙发

    最好按照规范来,要经济合理。

    2019-12-02 10:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • zsx.727
    zsx.727 板凳

    ZR一般是火灾初期能阻止燃烧,多用在总线上,及广播传输线路上。NH是在火灾状态下仍能坚持一段时间工作。一般比较重要的消防设备入防排烟风机等都要用NH的硬连线控制。还有火灾报警控制器的供电线路也要NH。强条也是这样安排的

    2019-12-02 10:50:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2041 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个时间继电器可以实现一用一备备用延时轮换吗,如下图

以前都是俩个时间继电器的啊

回帖成功

经验值 +10