我找到了双向板在非齐顶水(土)压力作用下的弯矩系数和边缘反力系数mx,mx',my,my'……请问谁能提供一下双向板在局部均布荷载作用下的弯矩系数表?
我从计算手册上只能知道:在固定端中心处的应力和反力R
万分感谢的菜鸟……
  • co1460295012746
    局部均布是指荷载从壁板底部作用到池壁顶端以下部位 ,如半地上式水池
    2016-04-10 23:34:10