GB50084-2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范:5.0.1 系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力, 并应按下列规定确定:自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。
问题:喷头的最小工作压力难道改为0.1MPa了? 还是我对消规理解错了啊?
再如教材:
湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测:
①开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。
②报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB。
③开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。
④消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。
这个里面的0.05MPa没有问题吧?
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句首先,这是不矛盾的,系统最不利点处喷头的工作压力根据喷水强度,作用面积,流量系数k求出工作压力,且工作压力不应低于0.05MPa,高位消防水箱不仅要满足10min的扑救初期火灾,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,最小不应小于0.10MPa,那你计算水泵扬程或者求系统流量是根据你求出的工作压力,且工作压力不应低于0.05MPa条件下计算的。