土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 第一次做教学楼,图已发,心里没底,请大家帮我审审啊

第一次做教学楼,图已发,心里没底,请大家帮我审审啊

发布于:2007-11-03 13:13:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我才做了一个三层的教学楼,7.5度地区,做的比较急,没怎么细算,图送去审了。现在算算,窗间墙(240)的抗压不够,偏心矩e>0.6y。工种负责人说没问题(女的,竟还不知道e要<0.6y的要求,我又给她讲了一遍),现在好是担心啊!!!图纸审查中心审过了,也没提甚么问题,大伙帮我看看啊!!!!

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • 舒展容颜
    舒展容颜 沙发


    建筑的窗户开到了圈梁梁底。所以。。。。
    2007-11-15 13:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • 舒展容颜
    舒展容颜 板凳
    多谢楼上各位的评述。
    变更已经做好了,在音体室的窗间墙俩侧加构造柱(市院的总工给的建议)。感觉应该没甚么问题了。
    2007-11-06 23:30:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜菜问下PKPM用法

我刚毕业,记得老师教PKPM的时候梁荷输入是要自己算了填进去的,为什么我这边设计院的人都说梁上有墙的话软件会自己把荷载传下来不用自己算呢菜菜先谢谢了