土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请来看看我做的厂房行不行

请来看看我做的厂房行不行

发布于:2007-11-03 13:09:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我最近做了一个厂房,15米跨,8米高,五吨的吊车,6米柱距。我选的柱截面是400*600的,配筋单面4跟三级20的筋,基础2000*3000,配筋是二级12间距100的,不知道够不够啊,各位帮忙看一下啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangyingzhang
    恩,我用PKPM计算的的确比构造的小,谢谢啊,我还以为我的没有问题了呢
    2007-11-05 17:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • zyw1600
    zyw1600 板凳
    请问搂主的计算模型怎么建的,采用什么软件?一般从软件查出控制力信息,还有附加荷载,反到基础上验算。我们不知道上部荷载信息怎么验算?
    看你柱子是混凝土的,轴压比应该没有问题,关键是偏心收压,其实柱子局部受拉较大,要局部符合。
    基础截面够的话,厂房荷载一般不是很大,构造配筋是没有问题的(满足最小配筋率)。
    2007-11-04 20:53:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。