问个技术问题,我这儿有个很小的框架,因为上下层高相差较大,底层6m,上部都是3.6m侧向刚度比算不过,试来试去只有收截面最管用,但是现在有个问题,收截面的话一次性要从600x600收到400x400,一共就是四层的房子,一共几千个平方,算倒是算过了,位移角和受剪承载力以及剪重比刚重比都没有问题,侧向刚度比差一点点,问题不大,从指标上看没什么问题了,想问实际情况这样的问题大不大
毕竟一次性收截面很多

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 林东
    林东 沙发
    这是典型的竖向不规则,只能是加大底层刚度,缩小上层刚度
    2016-04-09 08:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • newsoul2019
    newsoul2019 板凳
    上次也被审图提了,让我优化,最省事是一层柱子加到500x500,减小一层层高。
    2016-04-09 08:03:09