土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个双电源总柜爆炸了,求指点!!

一个双电源总柜爆炸了,求指点!!

发布于:2016-04-08 19:45:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看样子,是双电源和上面断路器炸了,630A的。根据现场说法是接了个电锤,然后可能接错了,然后上面就炸了,大家说说可能会炸成这样吗?华通的元器件。

1111.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    相间弧光短路引发的。
    2016-04-16 20:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • 白工
    白工 板凳
    仔细分析,粉尘多是一方面,仔细看看照片,对这图片左侧的空开在分断位置,而右侧的空开在合闸位置,此其一也;二是双电源的把手的位置既不在水平位置又不在垂直位置。可能的问题:有双电源不到位接触不良引起的
    2016-04-16 16:03:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个风机节能计算的问题

请教图中的第25题,参考答案(红色标注部分)并没有考虑变频器和液力耦合器的效率,而在下认为应该考虑效率。在下那里理解的有问题?提前谢谢您的回复。