土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 救命啊,喷淋塔不会啊啊啊

救命啊,喷淋塔不会啊啊啊

发布于:2016-04-08 15:57:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人工程新晋小白,我在设计喷淋塔的途中,发现循环水池的泵的流量确

不了,我问前辈,因为他是负责水的,他没怎么接触气处理,他说按照

气液

比,一般气液比为12L/m3,我的风量有40000m3/h这么多,那么算出

流量就有480m3/h,怎么可能有这么大的流量的泵。

然后我再根据消防喷淋规范里的,喷水强度6作用面积160m2喷头压

强为0.1mpa,标准喷头的流量系数K=80嘛,即一个喷头的流量为

80L/min。。。算出来的流量也不得了。

现在有点凌乱,究竟这个喷淋塔的泵的参数,流量和扬程究竟是怎么确

定的啊啊

另外我想问一下各位大大,作用面积160的意思是不是一个喷头的作用面

积是160,我不懂这个160的意义。
  • co1467266811545
    液气比不是2-3吗????
    2016-11-09 10:34:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。