土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 某箱变低压进线断路器接线桩烧毁的疑惑

某箱变低压进线断路器接线桩烧毁的疑惑

发布于:2016-04-08 14:54:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本帖最后由 yuquan852 于 2016-4-8 15:00 编辑

如图某箱变在用户首次送电时发生设备事故,低压进线断路器(抽屉式智能断路器)的接线桩被烧毁,且450V量程的电压表被冲爆,见图片。铜排相间距离在30mm,电气间隙完全足够。
另外在厂家人员赶到现场后,进行二次送电,可以正常送电。
变压器为10/0.4kV等级。
现请大家分析下原因,感谢!

mmexport1460095776821.jpg


mmexport1460095779850.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    2016-04-15 09:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • zjzwf
    zjzwf 板凳
    应该有短路地,送电前要检查线路电阻这是必须的,要不以后有崩烧事故,就没法说话说了。
    2016-04-14 15:02:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器零线桩头,过热烧熔,具体原因

前提: 变压器型号: S11-M-630 接法:Yyn0 用于小区配电用箱变中事故描述:N线桩头与铜排搭接处过热,原有的热缩管已经裂开,N线螺杆小部分烧熔烦请各位师傅解答:1. 是否与变压器接法Yyno 有关系?2. 是否为N线桩头截面过小,应该采用与ABC相线一样的桩头?3. 是否为N线桩头处螺丝未拧紧?

回帖成功

经验值 +10