土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护接零求教
家用220V低压 因没接地 我能不能用零线作为等电位接地点?

全部回答(9 )

  • beida_energy
    系统的可接地点或导体就是PE导体和PEN导体!
    N导体绝对不可以接地或做等电位连接!
    N导体基本属性属于带电导体!带电体怎么能接等电位联接?
    2016-04-09 09:42:09 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    hzhsj 发表于 2016-4-9 08:25 可怕的不是等电位联结或断零,而是一旦进线电源的相线与零线接反,那就要闯大祸了。你说的对!
    2016-04-09 09:40:09 来自 PC 评论 举报