究竟是丝扣跨接还是套管焊接好?!

发布于:2004-12-14 09:12:14 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
镀锌刚管在钢筋内采用丝扣跨接还是套管焊接好?!原要求施工队用丝扣跨接,但总是有部分管路被现场人员踩坏(接头处),同时为了防止混凝土沙浆渗入,在跨接处用胶带包裹(附图)!弱利用套管焊接,主要是不好解决仰焊问题,处理不好也容易漏浆!不知各位有何高见!

200412141102986605586.jpg

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 沙发


    建筑电气工程施工质量验收规范<GB50303-2002>
    14 电线导管、电缆导管和线槽敷设
    14.1 主控项目
    14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
    1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
    2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
    3. 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。
    4. 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
    14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
    14.1.3 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。