土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 4星级酒店结构布置

4星级酒店结构布置

发布于:2016-04-07 21:25:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在手头有个四星级酒店,总层数11层,底下3层层高5米,标准层3.9米。酒店大堂2、3层都挑空,楼板的有效宽度就不足了。6度区,采用纯框架,底部柱子700,C40(不包括地下室)。计算结果是:一、2、3层是薄弱层;二、该结构刚重比Di*Hi/Gi小于20,未满足《高规》5.4.1,需要考虑重力二阶效应;三、楼层抗剪承载力验算结果是
2 1 2.7859E+004 2.7920E+004 0.82 0.83。
请高手指点一下,能否在底下三层局部增加剪力墙,增加刚度?或者有什么别的办法增加底下三层刚度?


全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyun307zly
    fengyun307zly 沙发
    xfxy0405 发表于 2016-4-9 13:25 看高度应该做成框剪合适,,体系用纯框架已经不合适了。是的,改成框剪了。谢谢回复!
    2016-04-24 14:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • fengyun307zly
    fengyun307zly 板凳
    ruguoni 发表于 2016-4-8 14:41 再查查层刚度比是否满足规范。满足就可以做。薄弱层程序自动考虑放大的。不满足的话,优先加大柱截面。只 …对的,我在局部布置了一些剪力墙,后来算过了。
    2016-04-24 14:19:24