土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 车库顶板雨水可以设地漏引入地库集水坑吗?

车库顶板雨水可以设地漏引入地库集水坑吗?

发布于:2016-04-07 10:50:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一个项目的地库顶板雨水排水,甲方要求采用地库顶板设地漏排水,水排至地下室集水坑,相关集水坑适当加大,设两个泵用一备一,同时考虑沉淀泥沙的措施。外围靠近地下室外墙的地漏考虑直接从侧墙排除。我们的以往项目做法都是地库顶板采用结构找坡,坡度为1%~2%;上设 排水层---渗排水系统或盲沟排水系统。但是甲方说他们这个项目周边其他地块也是这样做的,为什么这块地不行,我们又找不到规范明确的规定这种方案不可行。想请教广大土木在线的看法。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lufei
    lufei 沙发
    排水的基本做法应该是可以重力自流排放的应尽可能重力自流排放,难道现场不具备自流排放条件?否则,甲方要求的做法不经济也不合理。
    2016-04-15 10:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • pengdan2008cn
    pengdan2008cn 板凳
    最好采用排水层---渗排水系统或盲沟排水系统。这样可以直接排至室外或重力排水。采用地漏引入地下室,有水淹之嫌。且要压力排水,不经济。
    2016-04-14 17:57:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下停车和地下商场如何处理大暴雨或大台风的排水问题?

建筑设计师要做的,就是让雨水进入地下部分前尽可能的先流走,以及让进入地下部分后的雨水往有利于排水方向的区域汇流。比如一般地下空间的地面出入口标高和附近路面不是齐平的, 一般会高出地面两到三级台阶,也就是300—450mm的高度,这就起到了一个挡水的效果。上海1、2号线就是两个相反的例子。另外,在地面与地下入口处各设置一处排水沟(可以去观察下地下车库的车行出入口,斜坡起坡点和终坡点附近会有一段水沟,就是这个用处),有的车库还会将水沟盖板斜置,以便于更好的汇水,还有的在车库内设计缓坡;当然了,车库内部本身也有排水沟,反正就是用尽各种方法让外界的雨水不进入地下部分,进入了也在某个特定区域内排放出去,不能影响正常的营业个停车功能。

回帖成功