GB 50974-2014:
5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
1 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25L/s 的建筑;
2 室内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑 。
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
1 向两栋或两座及以上建筑供水时 ;
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量 。

问题:三栋单层戊类仓库,室外15,室内10,室外接市政,室内消防为临时高压,消防泵不设备泵,是否接室内消防给水环网也要2条给水管?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • jxy2016
    jxy2016 沙发
    当然需要,环网与设不设备用泵没关系。
    2016-04-15 12:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • 随榆而安
    随榆而安 板凳
    备个吧 多不了多少钱
    2016-04-15 09:18:15

    回复 举报
    赞同0