人防战时的一路市电如果从平时的配电柜里引入,战时的用电量是否要计入平时的用电量中?如果从附近的变电所引入是否要给这个变电所的管理部门对接战时的用电量?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    yezi5210 发表于 2016-4-15 07:50 那战时用电量是给供电局提吗战时一级负荷由内电源供电。未设发电机时,战时二级负荷由区域电站供电,战时供电量应提供给人防主管部门,只需将战时用电量标注在系统图上即可。
    2016-04-15 11:25:15

    回复 举报
    赞同0
  • co1444729929501
    大同00 发表于 2016-4-14 12:15 人防工程平时、战时用电均由市电供电。战时市电遭到破坏后由人防电源供电。那战时用电量是给供电局提吗
    2016-04-15 07:50:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

事故原因请教! 变压器N线桩头过热,烧熔,

前提: 变压器型号: S11-M-630 接法:Yyn0 用于小区配电用箱变中事故描述:N线桩头与铜排搭接处过热,原有的热缩管已经裂开,N线螺杆小部分烧熔烦请各位师傅解答:1. 是否与变压器接法Yyno 有关系?2. 是否为N线桩头截面过小,应该采用与ABC相线一样的桩头?3. 是否为N线桩头处螺丝未拧紧?