土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 看看这个位置喷淋头如何布置?
看看这个图片中的吊顶造型,吊顶是密实不透气的,喷淋头应该安装在何处?A处位置的话,凹槽深10cm,会影响喷水。如果安装在B位置处,即喷头溅水盘和吊顶面平齐,是否合适?请各位指点,谢谢!
1.jpg

1.jpg

全部回答(6 )

  • ziqiangbuxi
    已经按照B位置进行施工,谢谢!
    2016-04-09 14:14:09 来自 PC 评论 举报
  • 安琪麻麻
    ziqiangbuxi 发表于 2016-4-6 15:31 图中圆圈C处,只有3cm宽,无法安装喷头,所以这个位置不合适。示意的是高度,吊顶型喷淋头,下喷喷头间距按规范设置,这种位置避开就可以
    2016-04-08 08:57:08 来自 PC 评论 举报
加载更多