一般室外消火栓全接在室外给水管上的啊?
请问那为高手,那我的室外给水管网要不要成环啊?
室外消防用水量超过15L/s。
谢谢了啊 !

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luyanbo163
    luyanbo163 沙发
    根据《建筑设计防火规范规定:
    当室外消防用水量大于15L/s时, 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应满足消防用水总量的供给要求。
    所以必须环状 没商量
    2007-11-06 11:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.7条规定:
    1、室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成支状。
    2、向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应满足消防用水总量的供给要求。