新人求教浪涌保护器的接线问题,因为之前上学的是给排水,现在一个工地上接触到设备防雷的问题,很多都不懂,恳请诸位老师赐教!

项目之前已经完工了,但是现在维修发现有一路设备被雷击,现在又重新加装防雷设施。设备本身的功率很低,连一千瓦都不到,
两个问题:1,因为前端已经有了一个漏保,此处的公开是不是多余了?
2,公司领导说浪涌保护器前端的部分地线需要加粗(已在图纸中标出),我觉得从上端电源过来的地线本身线径就都是2.5的,此处再加粗已经没什么意义了,请问该段线径到底是不是要加粗,浪涌保护器对地线线径是否有要求?

浪涌保护器.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 浪涌保护器专家

    首先得确认浪涌保护器的规格,2.5的线使用浪涌保护器Imax参数10KA的还行,再大肯定不行的,泄放电会把地线直接烧断,还有太细的线会使残压升高,需要浪涌保护器可以选购时维电气SWTQE牌质量和价格都有优势。