手里有一台同步电机进水,通过380V烘烤,绝缘电阻见下表,帮忙分析下,在这样的情况下可以送电吗?
测试时间 A-E(MΩ) B-E(MΩ) C-E(MΩ) 备注
3月26日 600 600 130
3月29日 400 400 120
4月02日 400 400 130
说明:4月02日,测得相间AB绝缘电阻1000MΩ、BC绝缘电阻760 MΩ、CA绝缘电阻500 MΩ; 定子温度72℃;电机定子仓内表面温度60℃;天气6/16℃。
  • qinlin05
    qinlin05 沙发
    通过验证可以送电