土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构节点域抗剪超限调整心得

框架结构节点域抗剪超限调整心得

发布于:2016-04-02 19:25:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
网上及论坛上相关帖子有不少,最新接连做了几个框架结构(4~9层),7度半,节点域超限时有发生,结合刚结束的项目,谈谈我的看法:
1、梁高加高与减小的问题,我发现,增加梁高效果并不好,根据Vj公式,其与梁高成反比,但是增加梁高后,该处刚度增大,会分配更多的地震力,并不能较好的解决超限问题;也就是通常所说的反映比抗力跑的快;
2、调整时,首先看x向还是y向超限,保证超限方向梁宽≥柱宽的1/2,确保bj取bc宽度,使得该参数取最大值;
3、减小与超限方向垂直方向的柱截面高度,比如,700x700的柱子,调整为700x600,这样减小柱子的刚度,会降低地震力(虽然降低幅度不大),同时更容易满足第2条;我的项目就是这一条调整过的;
4、保证柱子四周框架梁截面高度相差不大,最好满足3/4,保证交叉梁系约束影响系数取大值;
有限网友也有通过加大梁截面高度调整过的,但是这要区别对待,一般框架结构梁高就非常大了,如果继续增大,首先不容易满足建筑要求(比如外立面限制),其次也不容易满足室内净高要求,公共专业会有一些管道,因此个人认为还是减小该区域地震力,至于大参数,比如位移等等,还是要寻求一个比较均匀的调整。个人意见,仅供参考。欢迎拍砖。

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • zlycherry
    zlycherry 沙发

    楼主的帖子,有用,谢谢

    2023-07-03 09:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • qliingfeng2015

    8度区,跨度8.5m,层高7米,总高23.9米,850X850柱,梁350X800,全是偏心超过了柱截面1/4。

    C35。梁不可能全用425宽吧?在梁两端设1.5米长变截面梁350X1200~800节点域是可以算过的,但是剪压比超限的个数太多了,感觉不妥,应该用水平加腋最好吧?

    2021-05-27 21:00:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人流通道的具体规定

请问各位大仙人流通道的具体规定,公建工程每层的走廊算不算人流通道?询问设计回复为只有1层走廊是人流通道,那2层以上的就不是吗?求精解最好有文件说明的,谢谢。

回帖成功

经验值 +10