发布于:2004-12-13 22:57:13
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
1、消防系统稳压罐总容积计算公式:
A=β×Vxf/(1-α)
Vxf=消防水总容积=消防贮水容积+稳压水容积+缓冲水容积
而公式P2=(P1+0.098)/(1-β×Vx/V)-0.098
Vx=消防贮水容积
Vxf与Vx有何不同?缓冲水容积如何确定?
2、喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?
在独立设置各自的消防水泵、室内管网完全分开设置的情况下,喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?
3、重庆地区有无地方规定要求一类普通高层住宅电梯间、公共走道等部位要设置喷淋系统?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句3、重庆地区有无地方规定要求一类普通高层住宅电梯间、公共走道等部位要设置喷淋系统?
答:《高规》要求一类普通高层住宅公共走道等部位要设置喷淋系统,地方法规只能高于国家标准,因此一定要设喷淋系统。
回复 举报
回复 举报