土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防气压罐、消防管网合用等问题

请教消防气压罐、消防管网合用等问题

发布于:2004-12-13 22:57:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、消防系统稳压罐总容积计算公式:
A=β×Vxf/(1-α)
Vxf=消防水总容积=消防贮水容积+稳压水容积+缓冲水容积
而公式P2=(P1+0.098)/(1-β×Vx/V)-0.098
Vx=消防贮水容积
Vxf与Vx有何不同?缓冲水容积如何确定?

2、喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?
在独立设置各自的消防水泵、室内管网完全分开设置的情况下,喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?

3、重庆地区有无地方规定要求一类普通高层住宅电梯间、公共走道等部位要设置喷淋系统?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    室外管网可以共用。
    3、重庆地区有无地方规定要求一类普通高层住宅电梯间、公共走道等部位要设置喷淋系统?
    答:《高规》要求一类普通高层住宅公共走道等部位要设置喷淋系统,地方法规只能高于国家标准,因此一定要设喷淋系统。
    2004-12-15 09:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • yaaaa
    yaaaa 板凳
    还是感谢大家的帮助.
    2004-12-14 22:08:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线救急:商住楼是否做室内消火栓

本人正做两栋底层商铺,二至五层普通住宅,六层塔式住宅。请问各位老大是否要做室内消火栓系统。

回帖成功

经验值 +10