土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 是否有规范规定消防排烟井道内不能穿越其它管线呢~?

如题,碰到甲方,让我们把商业排油烟的风管穿越排烟风井
我们倒是提出了各种不合理的地方,但是没在规范上找到明文规定,堵不住甲方的脑洞啊。。。

全部回答(1 )

  • licaibian
    个人觉得这个应该算是常识,规范没必要做出明确的规定。不过有的时候碰到SB的甲方也没办法,可以从以下几个方面说吧:
    (1)防火问题
    (2)风速与面积
    规范上有规定,土建风道不得超过15m/s,风管穿越肯定遮挡很多,风速肯定满足不了
    (3)漏风问题
    (4)安装问题
    2016-04-01 16:53:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10