暖通空调
\
通风排烟
\
是否有规范规定消防排烟井道内不能穿越其它管线呢~?
是否有规范规定消防排烟井道内不能穿越其它管线呢~?
如题,碰到甲方,让我们把商业排油烟的风管穿越排烟风井
我们倒是提出了各种不合理的地方,但是没在规范上找到明文规定,堵不住甲方的脑洞啊。。。
发布于
2016-04-01 13:03:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
licaibian
个人觉得这个应该算是常识,规范没必要做出明确的规定。不过有的时候碰到SB的甲方也没办法,可以从以下几个方面说吧:
(1)防火问题
(2)风速与面积
规范上有规定,土建风道不得超过15m/s,风管穿越肯定遮挡很多,风速肯定满足不了
(3)漏风问题
(4)安装问题
2016-04-01 16:53:01
来自 PC
评论
举报
相关推荐
yugiash
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
0
粉丝
1
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 593 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
(1)防火问题
(2)风速与面积
规范上有规定,土建风道不得超过15m/s,风管穿越肯定遮挡很多,风速肯定满足不了
(3)漏风问题
(4)安装问题