本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-2 11:44 编辑
据说三相进户如果零线接触不良或者断开会烧毁电器,这个事情比较麻烦,就像个定时炸弹在那里不放心。
因为顶楼是复式,一楼有地下室,面积很大,所以统一三相进户。
而我的房子其实也不大,在楼层中间,150平米。
算了一下,一个柜机,4个挂机位(估计也就装2个),不可能同时开。不用电热水器,电磁炉。用电量也不是很大。
1、三相里我能不能只取一根火线,其它两根包好就可以?用一个2P总开关,然后和其它单相进户一样配电?
这样做的话,断零也不会形成380V回路,不会烧毁电器,漏电也没那么危险?
原来的配电箱里是4P空开40A,旁边还有一个4P空开25A应该是给接三相空调用的。
我准备把这两个4P空开去掉,换一个2P的空开作为总开关。
因为电表和电表旁的空开还没去看过多少A,进户线也不知道是多少A的。
2、从4P 40A空开能不能看出是多少A的导线?
3、如果我只取一根火线可行的话,2P空开应该多少A?
4、如何换算的?
下面图片是我的改造方案,左边是原来的配置,右边是修改方案。
两个个4P开关去掉,换1个2P空开。
5、厨房用电可能比较多,所以加一个25A的漏保,原来怎么只有16A?
6、厨房是单独插座一路,还是插座+照明一路?
再加一个32A的1P+N空开,作为柜机的开关(纯开关),因为墙上已经准备装一个桂器的32A漏保。
下面一排的话,两卫生间可能用厨宝,换成20A的漏保。
7、多出来的漏保变成2路照明,客厅餐厅阳台一路,三个房间(厨房)一路?
8、另外的20A,16A,16A漏保作为3路插座回路?客厅餐厅阳台,3房间,两路就够了吧。剩下16A的漏保备用?
考虑到卫生间有浴霸,更改了一下,2个卫生间用一个20A漏保小了点,改成各用20A的漏保。
全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报