  • 风平浪静02
    所谓的无功平衡主要来源于无功就地平衡概念。以减少电流达到降低损耗的目的。一般小光伏对系统影响不大,也没有平衡的意义。
    大容量光伏输出有功功率同时,也应该输出一些无功功率。所以对大容量的光伏也会有功率因数考核协议。
    比如,协议输出功率因数在0.85(感性),则高于0.85就会减少相应的电费。光伏输出功率因数是可控的。光伏输出无功功率也不消耗能量,只是时间和空间问题。
    2016-06-14 18:07:14 来自 PC 评论 举报
  • 沉淀的水02
    主要看光伏系统感性容量,一般包括主变,箱变,站用变等,经验值按照20%装机容量