土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问大型光伏电站在接入系统阶段的无功平衡是怎么计算的。

全部回答(4 )

  • 风平浪静02
    所谓的无功平衡主要来源于无功就地平衡概念。以减少电流达到降低损耗的目的。一般小光伏对系统影响不大,也没有平衡的意义。
    大容量光伏输出有功功率同时,也应该输出一些无功功率。所以对大容量的光伏也会有功率因数考核协议。
    比如,协议输出功率因数在0.85(感性),则高于0.85就会减少相应的电费。光伏输出功率因数是可控的。光伏输出无功功率也不消耗能量,只是时间和空间问题。
    2016-06-14 18:07:14 来自 PC 评论 举报
  • 沉淀的水02
    主要看光伏系统感性容量,一般包括主变,箱变,站用变等,经验值按照20%装机容量
    2016-06-14 17:24:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10