无功补偿问题

发布于:2016-03-31 13:31:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我有一个项目出现进线仪表显示容性,而无功补偿控制器显示感性,而且功率因数显示只有0.84感性,当 自动模式开启,所有支路电容器都投入,而且功率因数越补越低,最后达到只有0.04感性,请哪位大神帮我分析分析原因?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jackjack30173017
    检查下APFR的检测线,和角度设置,
    通常是相位角反相.
    进线表显示容性,应是电压电流不同相造成,或是电流线方向错
    2016-06-06 10:16:06

    回复 举报
    赞同0
  • 菜包文
    菜包文 板凳
    相序,进线电动的线都查一下
    2016-04-21 20:26:21

    回复 举报
    赞同0