个人觉得,消防水池吸水口的操作和使用不如消火栓方便,虽然有水池作为水源,但我觉得有条件的仍应设置室外消火栓系统。这个建筑的室外用水量已经40L/S了,所以一路进水肯定是不满足的,所以应该增加室外消火栓泵进行保障。
2016-04-08 12:05:08
赞同0
-
安穆明weibo
板凳
我认为啊,设立的消防水池,原则上是可以不设立室外消火栓的(前提是吸水口R150m内能保护到,如果不能保护可以设立两个或者多个水池,单个水池可以按照一个室外消火栓在火灾延续时间的用水量来做。)但是市政管上加设自然是好点咯。更加有保障。
2016-04-08 09:30:08
赞同0
加载更多个人比较赞同上面一位建议室内外合用一套泵组的方法。