大家好:
目前我在工作中碰到一个问题,希望老师傅能给个明确的回答。
我们在建工程裙房部分为小商铺图纸是要求安装隔离开关。但隔离开关的规格是同上级断路器同档的。厂家建议我们把隔离开关的规格提一档。比如强电井里为25A的断路器,希望商铺里的隔离开关装32A的,而小住户也为25A的断路器。但是业主一定要用25A的 隔离开关。厂家是说断路器一般到28A左右短时都不会跳闸的。但是隔离开关在27A左右差不多就会烧了。请问是这样的么?有没有师傅碰到过这种情况。谢谢,如有亲身经历的望分享。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
电气书生
沙发
隔离开关就是做隔离电源线路的作用,不作为保护用。其实就是电缆线的一部分,想想你的电缆载流量是不是比你的断路器脱口电流大啊,所以隔离开关应该比断路器大。
2016-05-22 12:16:22
赞同0
-
fayunrong
板凳
nanjingfenyuanshi 发表于 2016-4-25 10:51 确实没碰到过选用同级的隔离开关被烧毁的情况。我有个资深的朋友跟我讲,比较合理的选取方法是看负荷, …:lol谢谢,学习了 下次注意点。。