土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 箱变潮湿事故的预防!!

箱变潮湿事故的预防!!

发布于:2016-03-30 14:38:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

某地工作人员准备对某品牌箱变低压开关合闸,此前变压器已整体带电,低压断路器进线侧母线及开关上口带电,低压断路器出线侧母线、开关下口及电缆未带电,在 合箱变二次侧小开关的过程中,低压断路器进线侧母线突然发生短路事故,引发的弧光烧伤 了合闸操作人员,低压开关和母线基本烧毁。故障引发了低压断路器从安装架脱落、低压断 路器上桩头熔蚀,使箱变低压侧开关室严重损毁,高压侧B相熔管动作。



故障直接原因:由于开关产品质量不合格,造成开关内部(上桩头处)相间短路,从而引发了本次事故。
间接原因:箱变的结构设计不合理,在开关与母线之间缺少绝缘隔板,致使事故扩大化,造成了“火烧联营”的局面。

2.2故障案例2

内蒙古地区某项目,部分箱变存在渗油、进雪及低压断路器声响异常等缺陷,严重的甚至由此发生低压母线短路,并烧毁断路器的严重故障。

渗油原因:密封结构不合理,对长途运输考虑不足,密封件选用不当及质量不合格。
箱变进雪、进沙尘原因:箱体密封达不到IP54设计要求,箱变的结构设计对当地的自然气象条件考虑不足,选用的密封胶及密封垫不满足要求。
断路器异常声响的原因:部分低压断路器存在质量问题,抽出式框架断路器触头设计结构有缺陷。

2.3故障案例3

西北地区某项目,部分箱变在运行中由于电缆插头故障引发电缆连接处着火,并烧毁高压熔断器,高压熔断器烧毁后,与箱变内壁粘连在一起,致使熔断器无法拔出。

主要原因:电缆插头结构设计不合理,10kV电缆插头采用拔插式结构,电缆连接头两端没有紧固的机构,使电缆头两端不牢固,接触面不足或虚接,从而引发了电缆连接处发热、着火、短路故障。
次要原因:现场安装时,箱变制造厂指导不足,施工单位安装不规范,造成安装电缆插头时,预紧力不够,导致电缆头的连接不实。

3 整改及防范措施

3.1渗油问题

建议加强焊接工序质量控制,严把水压检测试验关,并在密封结构、密封材料选用,以及密封坚固工序上道道把关,并且做好运输、安装过程中的防震措施。

3.2箱体密封问题

箱变和基础间隙、箱变整体结构缺陷是进雪的主要原因。为有效解决这个问题,一方面应当改进箱体结构设计和制作工艺,并在密封材料选用上充分考虑当地的气候条件和特殊使用环 境。另一方面建议提前计划,确定箱变的发货时间,箱变应在基础完工后发货,避免因二次 吊装而产生的设备不稳、密封不严等问题。箱变安装就位后,应及时密封箱变的基础,包括 箱变底部的密封及高、低压电缆孔的封堵,以防止雨、雪及沙尘的进入



3.3电缆问题

由于肘型拔插式电缆插头存在结构缺陷,建议采用T型预制电缆连接器。另外在高压电缆安 装后,安装单位应将电缆抱箍及时紧固,防止箱变高压绝缘子或电缆头(锥)受力开裂。

3.4断路器问题

箱变低压断路器故障的主要原因是国产低压断路器质量不过关(主要是开关材质不过关), 以及断路器设计容量对使用环境和降容考虑不足够造成的。为有效解决这个问题,建议在箱变采购合同中明确要求,选用合资或同档次品牌的断路器,并要求低压侧采用单元式结构。

3.5结霜问题

建议首先应辨别结霜情况,并妥善处理技术和成本问题。当线路停电时,必须事先检查是否存在结霜现象,如存在结霜,应手工清除结霜后再送电,或者加装排水型电柜除湿器,都可以解决这些问题

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好资料,学习下
    2016-05-29 11:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhang_junbo
    zhang_junbo 板凳
    很好的经验,学习了。
    2016-05-11 16:05:11

    回复 举报
    赞同0

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求泰安华鲁机械液压剪板机(QC12Y–12x2500)电路图

哪位大神有,请求能发给我一份,万分感谢!邮箱地址ccgxrdzhang@126.com

回帖成功

经验值 +10